0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 835 人订阅
阅读下一篇
丹佛斯膨胀阀的原理及功能丹佛斯膨胀阀用于调节蒸发器中的液体制冷剂的供给量。供给量是通过制冷剂的过热度进行控制的。因此,这种阀特别适用于干式蒸发器中冷剂液体的供给,因为在干式蒸发器出口的制冷剂过热度同蒸发器的负荷成比例关系。 丹佛斯膨胀阀采用平衡流口型式,不受冷凝压力影响,双向流应用性能(具有MOP功能的热力膨胀阀除外)。用于R22,R407C制冷剂的产冷量范围为10.5~140KW(3~40冷吨)。 用于R134A制冷剂的产冷量范围为8.05~107.8KW(2.3~30.8冷吨)。 MOP最大操作压力保护,适用不同温度环境的通用感温充注,泄流孔自动清洗,过热度可调,紧凑结构及强密封性设计。激光焊接的不锈钢感温元件,保证最佳调节能力,膜片寿命更长,耐压强度高。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
处理方法:关闭供液总阀,开启压缩机运转,待吸气压力稳定在0以下时,关闭压缩机的排气阀,在关闭终了时停止压缩机运转(收氟完毕)。拆开膨胀阀的进液口,取出滤网清洗后装回,并更换输液干燥过滤剂或过滤器,检查输液电磁阀的性能后复原(检查清洗完毕)。打开压缩机的排气旁通口(其它仍处收氟时的状态),开机运转,让供液总阀至压缩机体内的空气全部从排气旁通口抽出,待吸气压力稳定在0以下真空时(抽气完毕),关闭排气旁通口,打开压缩机的排气阀和供液总阀,系统恢复运行。
如果膨胀阀本身工作正常,只是因为系统水份或脏物过多而引起的堵塞现象,造成严重的冰堵或脏堵,使系统工作不正常,膨胀阀前进液管的温度比常温低,甚至结露,阀后管路无温度反应,压缩机的吸气压力在0以下,机器运转温度和排气温度高,甚至出现敲击声,制冷温度不下降,运行工况恶劣。
系统水份过多,主要是因为平时维修真空不彻底;泄漏造成低压在负压情况下继续运行而吸入潮气;系统拆开后搁置时间过长;机件回潮粘水;制冷工质含水份超量;水冷式冷凝器的冷凝管破裂等所致。系统积污过多的原因,主要是排管式蒸发器及水冷式冷凝器铁质氧化物和系统的其它污物随工质循环的沉淀。
回复 举报