土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冷水机组部分负荷时蒸发温度的问题

冷水机组部分负荷时蒸发温度的问题

发布于:2007-09-05 19:59:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
螺杆制冷机,满液式蒸发器,以电磁阀+手动节流阀供液为例

当机组部分负荷时,即通过调节压缩机滑阀位置,使机组排气量变小,这个时候蒸发温度是否会随负荷的变小而升高?(出水温度不变)

因为我们总希望这个时候蒸发温度是提高的,这样能获得更高的能效比.欢迎讨论.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhenhua2008
    zhenhua2008 沙发
    上式中F是冷热两侧的传热面积之和,还是单独的冷侧传热面积或者单独的热侧传热面积,K值是和单独冷热侧传热面积有关的值还是和冷热侧传热面积之和有关的那??知道的朋友请直接联系我谢谢,电话15936517692
    2008-08-14 17:35:14

    回复 举报
    赞同0
  • badboy_zy
    badboy_zy 板凳
    好象danfoss有一套蒸发温度控制系统,价格还很高,如果说蒸发温度是随负荷自动变化的,那么这套系统一般应用在什么场合呢?
    2007-09-07 21:12:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆机冷水机的蒸发器和冷凝器面积计算

之前没做过螺杆机,不知做螺杆机的蒸发器和冷凝器的面积计算.请各高人指教.

回帖成功

经验值 +10