土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 螺杆机冷水机的蒸发器和冷凝器面积计算

螺杆机冷水机的蒸发器和冷凝器面积计算

发布于:2007-09-05 11:44:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
之前没做过螺杆机,不知做螺杆机的蒸发器和冷凝器的面积计算.请各高人指教.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • laorao
    laorao 沙发
    谢谢!长见识了!
    2007-09-06 10:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_ak
    crazy_ak 板凳

    以前做过别的换热器的面积计算吗?都是一样的,知道换热量(制冷量或者冷凝器的热负荷),计算一下换热系数,不就出来了吗?
    换热器的面积计算最主要的就是换热系数的计算,换热系数和太多的因素有关,你可以找相关资料查具体的换热系数的计算方法,或者凭借经验(自己的或者问别人啊)取一个大概的换热系数,计算出换热面积。
    剩下的就看具体调试了,比如达不到指定的制冷量,或者冷凝器面积小了等,调整几个参数,比如水流量等……
    节流装置等………………
    2007-09-06 08:35:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】满液蒸发器用于引射的制冷剂量所占比例?

请教大家:满液蒸发器用于引射的制冷剂量占制冷剂总循环量的比例一般为多少合适?

回帖成功

经验值 +10