土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于施工现场出现的问题,求原因???

关于施工现场出现的问题,求原因???

发布于:2013-04-22 14:37:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
工程建在内蒙古锡林郭勒盟赛汉塔拉镇,钢架跨度50米,长80米,檐口5米,10%坡度的门式钢架结构。其中有坎墙1.2米高,除北侧坎墙底部无洞口外,其他每柱间都有预留200*300mm孔洞。屋面板为5个厚的角驰三单板,四周打明丁。安装完一个月后,屋面板被风顶开4块,如下图。本人分析此结构设计时,没考虑当地风压,另外在支架存在质量问题,出现此问题,还有什么原因,求高手指点。。。

IMG00659.jpg


IMG00650.jpg


IMG00652.jpg


IMG00653.jpg


IMG00654.jpg


IMG00655.jpg


IMG00656.jpg


IMG00657.jpg


IMG00658.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • w88484151
    w88484151 沙发
    设计应该没问题,从施工现场来看,主要原因是施工质量很差,加上当地的气候条件制约,还有就是材料质量看起来很差!!
    2013-04-27 16:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • xiamianhuz1003
    路过学习下
    2013-04-26 09:00:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压型板屋面存在问题及解决方法的探讨

本人在做这个的过程中发现的一些问题,现提一些,望大家指正: 1、屋面彩板超过5M长最好不要用聚苯保温平板做屋面板,特别是夏季安装,施工中常有发现由于板材安装前正反面彩板温差太大造成板材起拱,安装中断裂脱胶现象,有的面板材质脆性大的甚至会造成破裂啊,今后使用过程中也可能发生类似问题; 2、屋面上大都为结构防水,不能随便打胶,施工完毕需清理掉遗留杂物,特别是彩板搭接缝隙内的杂物,否则很可能造成渗漏,因为曾经遇到过遇到过搭接缝部分被堵,雨水顺坡爬入搭接的情况(主要对明钉板);

回帖成功

经验值 +10