土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 压型板屋面存在问题及解决方法的探讨

压型板屋面存在问题及解决方法的探讨

发布于:2013-04-22 11:53:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人在做这个的过程中发现的一些问题,现提一些,望大家指正:

1、屋面彩板超过5M长最好不要用聚苯保温平板做屋面板,特别是夏季安装,施工中常有发现由于板材安装前正反面彩板温差太大造成板材起拱,安装中断裂脱胶现象,有的面板材质脆性大的甚至会造成破裂啊,今后使用过程中也可能发生类似问题;
2、屋面上大都为结构防水,不能随便打胶,施工完毕需清理掉遗留杂物,特别是彩板搭接缝隙内的杂物,否则很可能造成渗漏,因为曾经遇到过遇到过搭接缝部分被堵,雨水顺坡爬入搭接的情况(主要对明钉板);

3、现在屋面采光板大都是机制树脂板,无法咬合,只能明钉固定,或压条固定,树脂板打钉后也是渗漏隐患,所以树脂板固定处一定要用压板或垫板,最好自带止水垫,固定要注意松紧适宜,千万不能将树脂板固定太紧出现张裂,也不能松,今后风吸力下会震动破裂啊,有条件最好在固定钉处再用树脂玻璃布现场做防水啊。

以上为个人经验,希望各位同行多多接招!!

在这里和大家在分享一些屋面板受台风侵袭后的照片,它显示了屋面板固定的薄弱环节:
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • co1463930624575
    请问关于压型板与轻钢龙骨隔墙的连接处理您知道吗?尤其是隔墙正好在槽边(我也不知道该叫什么,就是波峰与波谷过渡的地方),这个地方该怎么连接呢?垫上预制木块创造出平面吗?还是有别的好方法
    2016-05-23 00:10:23

    回复 举报
    赞同0
  • 相由心生
    相由心生 板凳
    学习了。。呵呵,7楼,哪里都有你的身影啊。。。
    2013-04-24 00:39:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

05年嘉兴塘汇一工地钢梁倒塌现场实录

工地的基本概况是:单层厂房,排架结构,6m开间,30m跨度.混凝土柱,砖墙,钢梁. 2005.6.22日钢结构厂在安装檩条时伸缩缝右侧的6个开间,共7榀钢梁发生倒塌,具体原因还在调查,现在比较一致的看法是安装野蛮施工,未按操作规程. 各位钢结构朋友们你看了这组事故图片有什么自己的看法吗,欢迎大家交流自己的观点和经验,大家共同进步,以防止以后再出现这样的事故,造福你我他!

回帖成功

经验值 +10