土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求电力变压器正常过负载运行时间的规定

求电力变压器正常过负载运行时间的规定

发布于:2013-04-22 10:25:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
网上看到很多这样的说法“按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:

过载10% 变压器可持续运行 180分钟
过载20% 变压器可持续运行 150分钟
过载30% 变压器可持续运行 120分钟
过载60% 变压器可持续运行 45分钟
过载75% 变压器可持续运行 15分钟
过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟
过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟
过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟”
请问这个是那个标准规定的?有没有相关的标准规定变压器正常过负载运行的时间?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangshengbo_
    wangshengbo_ 沙发
    dianqipanli 发表于 2013-4-22 11:06 《电力变压器运行规程》DL0572-2010中有规定,本论坛前几天就有该规程,查一下吧。这个在规程中写的很不详细。要参加GB/T1094.7导则,但是那个导则完全不是按以前的路子来的。
    2013-07-31 14:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《电力变压器运行规程》DL0572-2010
    中有规定,本论坛前几天就有该规程,查一下吧。
    2013-04-22 11:06:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工程变压器安装使用前主要检查内容

由于变压器是多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域,常常在施工的过程中,由于人员的疏忽,可能会由于搬运造成外部损坏,或者内部问题,所以变压器在运送到施工现场后,应该在安装前,由工程技术人员进行外观检查,内部系统检查,确认检查无异后,才能可以安装调试,因此,检查内容主要有哪几方面和哪些呢,中华起重网为解答:一,检查外观检查变压器与图样上的型号、规格是否相同,外表不可有锈蚀,油漆应完整,机械损伤等。

回帖成功

经验值 +10