如题,
例如:现在有25度排风1000CMH,新风34度1000CMH,全热交换器效率70%,请问排风和新风经过全热交换器后的温度为多少呢?另外对于全热交换器的效率是怎么理解的呢?
谢谢!

全部回答(10 )

  • no-daikin

    的确如此!
    厂家说我们手持式温度计不准!
    2009-08-12 10:44:12 来自 PC 评论 举报
  • youlf
    不大可能达到那么高的交换效率吧?
    2009-07-27 22:57:27 来自 PC 评论 举报