关于消防电梯前室设置消火栓注意问题:
《建规》8.4.3条文解释,此消火栓功能为开辟道路,不计入消火栓总数。
但上海《规程》7.2.2条文解释,此消火栓功能有三:1 用于扑救前室火灾;2 开辟道路;3 附近火灾扑救。因此该消火栓可作为普通消火栓使用,可计入同层消火栓总数。
故做上海项目的朋友注意,这一点与国家规范有差异。