人身与带电体间的安全距离要求
1、海拔500m以下,500kV线路带电作业安全距离3.2m,但不适用于500kV紧凑型线路。海拔在500m~1000m时,500kV取3.4m
2、330kV线路带电作业安全距离为2.2m。
3、 750kV安全距离,其中海拔1000m以下为5.2m,海拔2000m以下为5.6m。
4、1000kV安全距离,,边相为6.0m,中相为6.8m
进入电缆隧是的要求
电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。电缆井内工作时,禁止只打开一只井盖(单眼井除外)。进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并做好记录。电缆沟的盖板开启后,应自然通风一段时间,经测试合格后方可下井沟工作。电缆井、隧道内工作时,通风设备应保持常开,以保证空气流通。在通风条件不良的电缆隧(沟)道内进行巡视时,工作人员应携带便携式有害气体测试仪及自救呼吸器。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuanxing
    wuanxing 沙发
    不全啊,注意的事项太多了。
    2013-04-22 11:11:22

    回复 举报