土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于配电柜接地电阻的问题

关于配电柜接地电阻的问题

发布于:2013-04-19 17:24:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
谁能告诉我单独的低压配电柜接地电阻不得低于多少?有没有国标要求?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    没有“不得低于XX”的规范要求,因为接地电阻电阻越小越好!

    一般都按“不大于4Ω”的标准执行,但设计规范中有“负荷电流与接地电阻关系”的计算公式。
    2014-01-21 11:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • xxhhjj007
    xxhhjj007 板凳
    不分单独还是整体,都应该是4欧,有些地方要求还是1欧。
    2014-01-20 11:07:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾报警预埋管问题和避雷引下断接卡问题,急啊!

由于预埋时疏忽,没有仔细看图纸,主梁和墙宽度不一样,墙比主梁要窄一半,而且有的在左有的在右,预埋的管子现在有好多在墙外面了,下面这张图就是现在的情况,是手动报警器的预埋管,需要在墙里暗埋,请问各位大大现在有什么补救措施吗?管子煨弯的话弯太大,将来会露在外面,砸梁的话已经被监理警告过了。。。。郁闷啊 还有第二个问题,关于避雷引下线断接卡的,由于我们进的比较晚,灌浆都已经结束,土建在梁里引出了扁铁,但是图纸设计断接卡高度为1.8米,而现在只有0.5米,监理要求按图施工,现在我们做的话只能砸粱,但是肯定会有麻烦,这个问题能不能有什么方法j解决,土建的图纸和说明我也看了,没有标明引下线高度,我在网上查了,断接卡高度没有硬性规定,我们这是配电室,只是监理坚决要求按图施工,现在应该怎么办?

回帖成功

经验值 +10