由于预埋时疏忽,没有仔细看图纸,主梁和墙宽度不一样,墙比主梁要窄一半,而且有的在左有的在右,预埋的管子现在有好多在墙外面了,下面这张图就是现在的情况,是手动报警器的预埋管,需要在墙里暗埋,请问各位大大现在有什么补救措施吗?管子煨弯的话弯太大,将来会露在外面,砸梁的话已经被监理警告过了。。。。郁闷啊
还有第二个问题,关于避雷引下线断接卡的,由于我们进的比较晚,灌浆都已经结束,土建在梁里引出了扁铁,但是图纸设计断接卡高度为1.8米,而现在只有0.5米,监理要求按图施工,现在我们做的话只能砸粱,但是肯定会有麻烦,这个问题能不能有什么方法j解决,土建的图纸和说明我也看了,没有标明引下线高度,我在网上查了,断接卡高度没有硬性规定,我们这是配电室,只是监理坚决要求按图施工,现在应该怎么办?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 537 人订阅
阅读下一篇
开关接L还是接N,涉及人身安全如图,这是一个简单的电灯电路,我觉得开关一定要接在L线上,理由是:当我们换灯泡的时候,基本不会仔细考虑,认为将开关断开换灯泡就不会触电,如果把开关接在N线上,我们换灯泡的时候就有可能触到L线,这是很危险的。但我们所接触到的实际电路中,有很多都是将开关接到N线上,还有很多乱接线等施工不规范现象,尤其是民用电路更多,这会对后来的检修构成麻烦甚至威胁,再次希望大家能够提高规范施工的意识,同时,鉴于施工不规范现象的存在,我们也应该提高警惕,毕竟电这东西不是闹着玩的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、找设计出个变更。测试端子改0.5米高。
回复 举报