土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 方案阶段怎么确定自喷水量?

方案阶段怎么确定自喷水量?

发布于:2013-04-19 11:20:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
项目的方案阶段,总图专业提了条件图,很多类型的建筑,首先要确定消防水池的大小,不知道怎么确定自喷的水量大小?直接按规范上计算的话可能会偏小.各位大师,你们一般怎么预估自喷水量的大小呢?这个问题一直困扰我很久了。谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 君临天下
    君临天下 沙发
    工业建筑还是民用建筑。:'(,喷淋有1个小时或2个小时或3个小时
    2013-05-02 13:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • flying9218
    flying9218 板凳
    按规范详细计算没问题,关键是方案阶段只有总图规划,自喷水量直接按规范作用面积计算可能会偏小,实际作用面积和喷水前度肯定不一样。这个估算值是否要放大,这个放大系数怎么确定?
    2013-05-02 11:14:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一类高层综合楼上部住宅楼的喷淋设计问题

28层综合楼,一层商业,2,3,4宾馆,5~28为住宅,那么上部住宅公共部分要不要设喷淋;要设的话,整栋楼的喷头数不超过800,可不可以设一个报警阀,然后用减压阀分区,或者用减压孔板分层减压;或者减压阀后分区用报警阀(管道多点)

回帖成功

经验值 +10