土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层综合楼上部住宅楼的喷淋设计问题

一类高层综合楼上部住宅楼的喷淋设计问题

发布于:2013-04-18 18:17:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
28层综合楼,一层商业,2,3,4宾馆,5~28为住宅,那么上部住宅公共部分要不要设喷淋;要设的话,整栋楼的喷头数不超过800,可不可以设一个报警阀,然后用减压阀分区,或者用减压孔板分层减压;或者减压阀后分区用报警阀(管道多点)

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • iawy07023
    iawy07023 沙发
    如果这栋建筑定义综合楼的情况。任何一个部位都必须要做喷淋。
    2014-04-26 14:50:26

    回复 举报
    赞同0
  • huangsuihua
    huangsuihua 板凳

    28层综合楼,一层商业,2,3,4宾馆,5~28为住宅,上部住宅公共部分要设喷淋,按湿式报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m分区,而整栋楼的喷头数不超过800,也可以设一个报警阀,高区通过减压阀供水,减压孔板为分层减压。或者高低区各设一个湿式报警阀组,这是最安全的做法。高低区报警可以集中在地下泵房,便于管理,只是供往高区的水管在适当的高度最好设水击震荡消除器。
    2014-04-22 18:36:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱设计中的常见错误做法及改善做法

消防水箱是设置在建筑物最高部位,依靠重力自流向消火栓或自动喷水灭火系统供水,用来扑救初期火灾(十分钟)的供水设施,采用临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。收集了一些消防水箱的设计容易出现以下几个方面的错误,希望大家在设计的时候应加以注意。一、将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管规范要求:消防技术规范规定,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,最不利点喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。

回帖成功

经验值 +10