根据现行的那些规范要求架空电力线路不可跨越加油站

发布于:2013-04-19 10:44:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有个加油站设计跨越架空电力线路 但是现行的规范没有规定架空线路不可以跨越加油站,应当如何解决
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    配电线路与甲类火灾危险性的生产厂房,甲类物品库房、易燃、易爆材料堆场以及可燃或易燃、易爆液(气)体储罐的防火间距,不应小于杆塔高度的1.5倍。
    2013-04-19 20:28:19

    回复 举报
    赞同0