土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵与水箱控制

水泵与水箱控制

发布于:2007-09-05 16:05:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水泵在一楼,水箱在七楼不用控制线连接控制,有什么方法进行远距离自动控制?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zqs18
    zqs18 沙发
    还可以这样?还是用水位控制水泵启闭吧!
    2007-09-06 21:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • honner
    honner 板凳
    可以用压力开关,水箱的浮球阀顶住以后管网的压力增大,达到下面水泵上的压力开关的设定压力时水泵关闭,一般这些压力开关都带定时器,多少时间开动一次,不过对管网要求比较高,试压要做好,不要还没有达到设定的压力,管网就崩溃了。
    2007-09-06 21:15:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:《建规》8.4.3条的如何理解?

《建筑设计防火规范》第8.4.3条第8款这样说:“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。”疑问:这里的高位消防水箱的静压如何理解?1.条文说明里并没有对“静压”作解释,如果是指最不利消火栓灭火时的压力,则高位消防水箱须保持约0.2MPa的静压力,系统则变成常高压给水系统,当然不需设消防按钮了,那么该条文是否可以这样理解“设置常高压给水系统的消火栓可不设消防按钮?可是常高压消防系统就不用再设消防泵了吧?

回帖成功

经验值 +10