土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:《建规》8.4.3条的如何理解?

求助:《建规》8.4.3条的如何理解?

发布于:2007-09-05 13:58:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》第8.4.3条第8款这样说:“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。”疑问:这里的高位消防水箱的静压如何理解?
1.条文说明里并没有对“静压”作解释,如果是指最不利消火栓灭火时的压力,则高位消防水箱须保持约0.2MPa的静压力,系统则变成常高压给水系统,当然不需设消防按钮了,那么该条文是否可以这样理解“设置常高压给水系统的消火栓可不设消防按钮?可是常高压消防系统就不用再设消防泵了吧?
2.如果是临时高压高水系统呢?临时高压消火栓的消防水箱没有静压要求,仅需满足消防管网内充满水即可。那么当设有高位消防水箱或市政管网压力可以满足消防管网充满水而不能满足灭火压力的情况下是否设消防按钮?
  • lgb1979
    lgb1979 沙发
    没人响应呀?自家顶一个,请大虾们指点,谢啦
    2007-09-06 13:05:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直立式喷头安装高度有多高呢?

直立式喷头安装高度有多高呢?10厘米够吗?喷头离顶板有7.5~15厘米,如果直立式喷头安装高度再高的话,干管就比较低,室内净高就更低了。欢迎大家指点。

回帖成功

经验值 +10