土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器和断路器的匹配问题

变压器和断路器的匹配问题

发布于:2013-04-18 21:39:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位大神好:S11—1000/35的低压箱式变(1000kVA/500kVA/500kVA)配备ZN—40.5(额定电流630A;额定开断电流:31.5kA;额定关合电流:80kA)的断路器合适吗?断路器的额定电流是不是小了点?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    你去看,工业和民用设计规范,第3版的书上有,
    2013-11-09 15:53:09

    回复 举报
    赞同0
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    你用个1250A真空开关,这样开关发热会好一些。630A的开关是小了点!
    2013-11-09 15:52:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护中电流的问题

继电保护试验,过流保护,相与地间电流加不上去,值很小,没有开路。请教高手解决

回帖成功

经验值 +10