继电保护中电流的问题

发布于:2013-04-18 21:38:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
继电保护试验,过流保护,相与地间电流加不上去,值很小,没有开路。请教高手解决

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    A411与N411就是加在CT二次,综保(或继电器)回路没断开吧?(理论上应该断开CT)
    2013-05-01 11:17:01

    回复 举报
    赞同0
  • shiyanchangdzy
    将电流端子连接片断开加在保护装置侧就OK
    2013-04-30 20:25:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多