土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 继电保护中电流的问题

继电保护中电流的问题

发布于:2013-04-18 21:38:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
继电保护试验,过流保护,相与地间电流加不上去,值很小,没有开路。请教高手解决

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    A411与N411就是加在CT二次,综保(或继电器)回路没断开吧?(理论上应该断开CT)
    2013-05-01 11:17:01

    回复 举报
    赞同0
  • shiyanchangdzy
    将电流端子连接片断开加在保护装置侧就OK
    2013-04-30 20:25:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

呼伦贝尔市天赐电气

呼伦贝尔市天赐电气成立于2010年1月,是呼伦贝尔市政府重点招商引资企业,是生产高低压配电柜和电线电缆的专业生产厂家。呼伦贝尔市天赐电气坐落于美丽的呼伦贝尔大草原,固定资产4423万元,占地面积100亩,其中办公楼面积3668m²,厂房面积11275m²。现有生产高低压电柜成套设备,架空绝缘电缆生产线3条,电力电缆生产线3条,控制电缆生产线4条,塑料绝缘电缆生产线3条,现有生产设备40余台(套)、检测设备20余台(套)。

回帖成功

经验值 +10