土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变配电室低压屏负荷分配问题

变配电室低压屏负荷分配问题

发布于:2013-04-17 17:25:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
对于变配电室低压屏负荷分配有一些问题,想要请教各位:

1、双回路供电的问题
两台变压器1#、2#分别带I#、II#母线,I#、II#母线设母联,应急母线III#接自I#母线并与柴机进线互投,请问现在有一配电箱为末端互投,其中备用进线接自III#母线,请问主用进线接自II#母线肯定没问题,但可以接在I#母线上吗?如果可以的话,则一旦1#变压器不工作,则备用电源必须经过母联、I#母线、III#才能供电。

2、变压器负荷分配的问题
两台变压器供电:
方案一:动力负荷和电照负荷分别由两台变压器供电,这样保证了动力负荷启动时对变压器压降对电照的影响,但这样可能会造成两台变压器负荷率相差很大(因为设计计算负荷与实际运行时负荷相差很大)
方案二:动力负荷和电照负荷均匀分布在两台变压器上,这样基本能保证两台变压器负荷率相当,但会有大设备启动时对电照的压降影响。
你认为那种方案最佳呢?

希望能够解决问题,学到更多知识,请高手们指导一下~

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • asd19721123
    asd19721123 沙发
    学习了:victory:
    2013-12-02 22:44:02

    回复 举报
    赞同0
  • ice0001
    ice0001 板凳
    很典型的问题,关注中.
    2013-04-18 15:30:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV变压器中性点流互为什么选10kV的?

请教:110kV变压器中性点流互很多地方选LJW-10型的,中性点流互为什么选10kV的,110kV变压器中性点流互的额定电压是根据什么确定的?

回帖成功

经验值 +10