110kV变压器中性点流互为什么选10kV的?
110kV变压器中性点流互为什么选10kV的?
请教:110kV变压器中性点流互很多地方选LJW-10型的,中性点流互为什么选10kV的,110kV变压器中性点流互的额定电压是根据什么确定的?
发布于
2013-04-15 21:16:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wsgcxks
110kV变压器中性点电压72.5kV,间隙放电电压按63kV考虑,互感器取10kV.