土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 严寒地区冬季空调采暖新风加热怎么做?
请教各位,这里时新疆,严寒地区,空调采暖,用地暖水,新风加热如何考虑,通入地暖水,怕冻了新风机组,看规范上讲,严寒地区新风供水温度不能低于70度,这样就需要单独设置换热设备,大家考虑该怎么做合适。

全部回答(7 )

  • qq_1512727618610
    你好,我们以前的单位在东北,一到冬天空调进新风就会冻,全公司的人都受冻,后来,我们用了WK-FD和XFFD系列热水供热空调新风防冻调控机组,他们在国内北方寒冷地区的工业厂房和公民建筑的热水供热进新风防冻领域进行了大规模投放和使用,在热水供热空调直接利用热水资源完全可靠实现进新风方面收到了良好的成果和成效,为国内热水供热空调在寒冷季节能够真正实现进新风开创了一片新的天地。

    XFFD系列热水供热空调新风防冻机组是他们公司在TWK-FD的基础上针对民用建筑空调体积小、热功率低、风量小、空调加热资源主要为热水的特点,开发出的热水供热空调新风防冻调控机组,该项实用专利设备的成功研制,为公民建筑领域供热空调冬季有效实现进新风的同时更能为节约系统设备投资、简化设备系统、降低运行费用提供了良好的解决方案136-1441-7168。可百分百解决冬季空调进新风防冻的问题。是专利技术,他们的自主知识产权,通过了ISO9000质量体系认证。
    2017-12-08 18:15:08 来自 PC 评论 举报
  • 鸭江绿水
    冬季新风预热,冻坏表冷器的原因很多。如果室内温度高,一次表冷盘管多热量大,频繁关闭阀门,那么很容易冻坏表冷器。
    以前我们采用短路循环泵,当阀门关闭时,短路泵运行让表冷器的水流动起来。还可以把一次表冷器内添加防冻液,只使用二次加热。
    2015-03-16 13:29:16 来自 PC 评论 举报