阅读下一篇
现场隔离箱接线系统的疑惑本帖最后由 qianpp 于 2013-4-17 15:54 编辑 现在的情况是一个丙类仓库,排烟风机在屋面,排烟风机配电箱在仓库内。审图提出要在屋面每个排烟风机处设置一个电源隔离箱。我想请教下,这个电源隔离箱是不是就在箱内放个隔离开关就好了?还需要断路器吗?不需要其他控制线了吧?是否需要在隔离内设置启停按钮QA TA通过控制线连到配电箱接触器,现场控制风机启停?从配电箱(4芯电缆)------现场3P的隔离开关-------排烟风机,过程是这样的吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
dianqipanli
沙发
米克 发表于 2013-4-20 17:00 3楼:建筑物对地绝缘电阻值怎么是兆欧级的呢?1.建筑物没有对地绝缘电阻,而应该是建筑物线路或者设备对地有绝缘电阻。2.绝缘电阻一般不应小于0.5兆欧,3.楼主问的其实是接地电阻,为欧姆。
2013-05-10 20:22:10
赞同0
-
mdysq
板凳
本帖最后由 mdysq 于 2013-5-10 13:50 编辑 huangweizheng 发表于 2013-4-18 17:35 高手啊!都清楚…请教您一问题!最近我们公司在低压400V柜内内增加浪涌保护,直接把浪涌保护的接地线接 …浪涌保护的接地线应接到接地排上,如果接柜体上是错误的。
2013-05-10 13:48:10
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报