土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教高手一个关于室外消防用水量的问题,多谢指导

请教高手一个关于室外消防用水量的问题,多谢指导

发布于:2013-04-17 12:41:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工程概况:物流园库区

仓库为丙类,最大单体仓库体积V>50000立方。室内消火栓用水量为10L/S,自动喷淋用水量为100L/S,请教整个库区的室外消防用水量如何确定,根据《建规》第8.2.2条及其条文说明个人理解如下:

1.Q=45L/S
2.Q=45L/Sx2=90L/S (根据:成组布置的建筑取相邻的2个。该库区内每个单体仓库之间的防火间距均大于20米,规范规定最小防火间距为10米。根据条文说明此种情况算成组布置吗)
3.Q=100+10+45x0.5=132.5L/S.

请教各位库区室外消防用水量应该为那种,拜托

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • kdsjy26
    kdsjy26 沙发
    kunzi007 发表于 2013-4-17 22:19 防火间距满足要求,室外消防用水量为45L/s总用水量为45+10+100=155L/sps:低规8.2.2中第3款规定,一个 …多谢:handshake
    2013-04-23 10:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • kunzi007
    kunzi007 板凳
    kdsjy26 发表于 2013-4-17 13:49 多谢指点。那室外消防用水量 是45L/S 还是132.5LS防火间距满足要求,室外消防用水量为45L/s总用水量为45+10+100=155L/sps:低规8.2.2中第3款规定,一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,其室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2 规定的室外消火栓用水量的50%计算确定。你说的仓库没有泡沫灭火设备、带架水枪,所以不能乘0.5
    2013-04-17 22:19:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于“消防水池”最低水位情况

消防水池(箱)的有效水深是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离。消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0. 6m水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0. 15m,见图7. 4. 3 - 2 0

回帖成功

经验值 +10