土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于“消防水池”最低水位情况

关于“消防水池”最低水位情况

发布于:2013-04-17 09:29:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池()的有效水深是设计最高水位至消防水池()最低有效水位之间的距离。消防水池()最低有效水位是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上0. 6m水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设置防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0. 15m,见图7. 4. 3 - 2 0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 石榴花儿
    石榴花儿 沙发
    H1,喇叭口底至吸水井底的距离取150mm。
    2016-09-23 15:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • 君临天下
    君临天下 板凳
    晴天° 发表于 2013-8-29 08:50 谢谢斑竹分享 学习了哈哈哈,你也是版主了。。
    2013-08-29 17:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵房

一高层综合楼 地上30层 地下三层 现把消防水泵房放到地下一层 自喷的报警阀也放到地下一层 地下二层和地下三层的自喷都接到地下一层的报警阀上 这样行不行

回帖成功

经验值 +10