一高层综合楼 地上30层 地下三层 现把消防水泵房放到地下一层 自喷的报警阀也放到地下一层 地下二层和地下三层的自喷都接到地下一层的报警阀上 这样行不行

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xmf777999
    xmf777999 沙发
    有消防水池就德有消防泵房,因只有水池水还是打不到系统的。
    2013-08-25 14:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • fetching
    fetching 板凳
    可以啊?湿式报警阀根本没有讲到位置要一定放在哪里。只是讲到水力警铃的要求而已。
    2013-08-08 21:39:08

    回复 举报
    赞同0