土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵房

消防泵房

发布于:2013-04-16 17:17:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一高层综合楼 地上30层 地下三层 现把消防水泵房放到地下一层 自喷的报警阀也放到地下一层 地下二层和地下三层的自喷都接到地下一层的报警阀上 这样行不行

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xmf777999
    xmf777999 沙发
    有消防水池就德有消防泵房,因只有水池水还是打不到系统的。
    2013-08-25 14:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • fetching
    fetching 板凳
    可以啊?湿式报警阀根本没有讲到位置要一定放在哪里。只是讲到水力警铃的要求而已。
    2013-08-08 21:39:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋系统疑难问题解答 总有一条是你想知道的

本帖最后由 k258852 于 2013-4-16 14:49 编辑 1、某商业并联店,三层,总面积5000㎡,如在并联店中间加设一道防火墙,其构造要求符合“省商规”及“建规”的规定时,该楼是否可视为二栋商业建筑(每栋2500㎡)而不设自动喷水灭火系统?答:此商业并联店中间加设一道防火墙,无法判定是否满足两栋建筑防火间距的要求。若不是两栋建筑,此商业并联店应设自喷系统。2、某公寓:地上8层,地下一层,高度31米,建筑面积8500平米。公共部位按照公共建筑采用自喷系统,公寓套内按照住宅不设置自喷系统是否可以?

回帖成功

经验值 +10