土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 干作业旋挖成孔灌注桩的桩顶要超灌多少?

干作业旋挖成孔灌注桩的桩顶要超灌多少?

发布于:2013-04-16 17:21:16 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
本帖最后由 ztong0515 于 2013-4-16 17:21 编辑

最近一个项目,起初考虑的是泥浆护壁的旋挖桩,而目前施工的地段没有地下水,是干孔,可是设计图纸上要求超灌500mm,后凿除。

我个人的理解是:对于泥浆护壁的钻孔桩,超灌至设计桩顶标高以上0.5米以上是必须的,主要是防止浮浆过多影响桩头质量。

可是对于干作业的灌注桩,混凝土塌落度较小,桩头上部还需要用振动棒来振捣,桩头混凝土质量相应就不会因为浮浆而影响质量。超灌的桩头还要凿除,造除过程中多少会对桩身产生一点点不利的影响,而且也会影响到下一步土建的施工工期。

大家能说说自己的看法吗?

干作业旋挖成孔灌注桩的桩顶要超灌0.5米吗?


全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • co168com
    co168com 沙发

    规范上是那样,不知道施工到底是超灌多少 

    2022-01-15 16:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • co1511443149803
    我们施工要求的是30——50cm都是允许的。
    2017-11-23 21:40:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

隧道工程

返回版块

2.95 万条内容 · 267 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于隧道开挖预留变形量的问题?

众所周知,在开挖隧道时为了确保成型后的空间能够符合设计建筑限界要求,一般在施工时都要预留一定的变形量,具体预留多少在相关的规范中都有规定。这样,对于施工单位而言,其的隧道开挖量、材料用量(喷射混凝土、衬砌混凝土、钢拱架)都明显增加,而一般的设计工程量中并未考虑,仅仅只是根据建筑设计限界进行工程量的计算,这样对于施工单位来说明显的吃亏了,存在亏损的风险。所以,本人认为对于施工单位来说,应该理直气壮的向甲方去索要这一部分实实在在干了的工程量。但不知什么理由更充分一些,希望也有相类似经历的朋友讨论一下,相互借鉴。谢谢 !希望大家各抒己见!希望这个帖子充满学术的气息。

回帖成功

经验值 +10