0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.14 万条内容 · 398 人订阅
阅读下一篇
浅析变压器开关维护的优化和应用双机运行时,本单元主变高压侧开关跳闸后,短路电流还有56.87kA,接近开关最大开断电流58kA,为一种上限临界状态,加上开关有一定的使用年数,此时要开断短路电流有不安全因素。考虑在双机运行方式下停一台机组,对系统及本厂影响不是很大。所以我们设置在双机运行时,高厂变电源开关保护动作于全停本单元发电机。 单机、两台主变运行时,即使220kV系统处于最大运行方式下,本单元主变高压侧开关跳闸后,短路电流只有49.8kA;单机、单台主变运行时,本单元主变高压侧开关跳闸后,短路电流只有34.3kA,均小于开关的最大开断电流58kA,开关可以安全开断短路电流。综合考虑系统及本厂可能造成的全厂停电影响,我们设置高厂变电源开关保护动作先跳本单元主变高压侧开关,再跳本单元高厂变高压侧开关。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报