我们平时在设计喷淋系统的时候。如果是中危险二级的,一般按照最不利喷头内的160平方米,喷水强度为8L/min m2..。这样计算的话,那么喷淋系统的流量就大概为30L/S。。。现在我有一个问题,如果设置的喷头是上下喷的话,是不是同样这样算?还是有其他的算法?请高手指点。。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • vick_lin
    vick_lin 沙发
    kunzi007 发表于 2013-5-1 15:17 对,上喷所有喷头的流量和下喷所有喷头的流量中,取大值好的,谢谢赐教
    2013-05-05 17:52:05

    回复 举报
    赞同0
  • kunzi007
    kunzi007 板凳
    vick_lin 发表于 2013-4-15 23:12 是按照160平方米内的所有碰头,包括上下喷所有喷头来计算流量的吗?对,上喷所有喷头的流量和下喷所有喷头的流量中,取大值
    2013-05-01 15:17:01

    回复 举报