土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 16mx24m楼盖周围没拉结,能不用预应力么?

16mx24m楼盖周围没拉结,能不用预应力么?

发布于:2013-04-15 11:49:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 loren3109 于 2013-4-17 14:08 编辑

刚刚接到这样的项目,就是16mx24m的楼盖,主任的意思是不做预应力,做密肋梁,我已经做到了方格网格是2.3mx2.3m(截面350x950),周围梁(400x1000)点了铰才算够,由于层高有限制,不能做太高,但是预应力我还不怎么懂,求各位大神指导!

根据大家的意见,现在修改成如下的方案,做主梁搭在柱子上,然后次梁做成单向板的情况,次梁降为250x600,主梁为450x950周围小部分点铰
根据PKPM平法施工图的,主梁的挠度是46mm(考虑T形截面),挠度满足要求,只是450mmx950mm的梁配筋要七千多配筋,但是比之前的方案要省了很多钢筋,而且弄之前的方案安全多了,谢谢大家的指导


[2KP)2J{USE2}WKOK_G}J]M.jpg


Q6Z[Y`UDW3N}JEN(HI)5H)P.jpg


A8DEJ8ERHQHI]_3QD@ZU5MV.jpg


优化后梁截面.jpg


优化后梁配筋.jpg


优化后挠度.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • green0204
    green0204 沙发
    l路过学习学习,好大呀
    2015-03-14 17:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • wangxiang_anqing
    我是来学习的!
    2013-05-06 11:48:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2171 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于抗震计算中周期折减问题的讨论

在进行结构计算时,地震计算信息中需要填写周期折减系数。当非承重墙体为砌体墙时,周期折减系数;《高规》4.3.17条中有具体规定如下: 1.框架结构可取0.6~0.7; 2.框架-剪力墙结构可取0.7~0.8; 3.框架-核心筒结构可取0.8~0.9; 4.剪力墙结构可取0.8~1.0. 对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。《抗震规范》13.2.1条第2款也提到了采用周期调整的简化方法计入嵌入抗侧力构件平面内的刚性建筑非结构构件对刚度的影响。