在进行结构计算时,地震计算信息中需要填写周期折减系数。当非承重墙体为砌体墙时,周期折减系数;
《高规》4.3.17条中有具体规定如下:
1.框架结构可取0.6~0.7;
2.框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;
3.框架-核心筒结构可取0.8~0.9;
4.剪力墙结构可取0.8~1.0.
对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。
《抗震规范》13.2.1条第2款也提到了采用周期调整的简化方法计入嵌入抗侧力构件平面内的刚性建筑非结构构件对刚度的影响。
但具体数值没有明确。
我在翻看了很多资料的基础上了解到《高规》中给出的系数均为延续多年前的传统,是按照粘土实心砖给出的系数,现在的建筑墙体基本都是空心砌块,或其他一些轻质材料,所以高规中给出的系数有点偏小了,尤其对于框架结构,导致计算出的地震力增大不少,我认为在计算中,相应的系数都可以适当的调大一点。不知道大家是什么看法?欢迎讨论,共同进步。:handshake