土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电力电容器的接通和断开,放电

电力电容器的接通和断开,放电

发布于:2013-04-13 14:36:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
(1)电力电容器组在接通前应用兆欧表检查放电网络。
  (2)接通和断开电容器组时,必须考虑以下几点:
  ①当汇流排(母线)上的电压超过1.1倍额定电压最大允许值时,禁止将电容器组接入电网。
  ②在电容器组自电网断开后1min内不得重新接入,但自动重复接入情况除外。
  ③在接通和断开电容器组时,要选用不能产生危险过电压的断路器,并且断路器的额定电流不应低于1.3倍电容器组的额定电流。
  (3)电容器每次从电网中断开后,应该自动进行放电。其端电压迅速降低,不论电容器额定电压是多少,在电容器从电网上断开30s后,其端电压应不超过65V。
  4)为了保护电容器组,自动放电装置应装在电容器断路器的负荷侧,并经常与电容器直接并联(中间不准装设断路器、隔离开关和熔断器等)。具有非专用放电装置的电容器组,例如:对于高压电容器用的电压互感器,对于低压电容器用的白炽灯泡,以及与电动机直接联接的电容器组,可以不另装放电装置。使用灯泡时,为了延长灯泡的使用寿命,应适当地增加灯泡串联数。
  (5)在接触自电网断开的电容器的导电部分前,即使电容器已经自动放电,还必须用绝缘的接地金属杆,短接电容器的出线端,进行单独放电。


  • wangle309
    wangle309 沙发
    1,好像是1.2倍
    2,30分钟是指带自放电,不带自放电的,必须放电
    2013-04-14 11:38:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器的作用、种类、断路器和隔离开关的区别

断路器的作用: 断开或接通电路中的正常工作电流及故障电流。 断路器的种类: 多油/ 少油断路器—— 利用绝缘油作为灭弧介质 压缩空气断路器—— 利用压缩空气作为灭弧介质 SF6 断路器—— 利用SF6 作为灭弧介质 真空断路器—— 利用真空作为灭弧介质 断路器和隔离开关的区别: 断路器具有完善灭弧装置,在有电流的情况下切断电路;而隔离开关没有灭弧装置,是在有电压无电流的情况下进行分合闸操作的。

回帖成功

经验值 +10