请大家帮助近期遇到一个问题,设备为进口谷轮半封蝶式压缩机,这套制冷设备区都是从国外进口,因此东西配得很齐全,但是这给也带了很多麻烦,老外加了一个热气旁通,估计是用来是处理风达到一个恒定值,另外是冬天防冻之用。近期我发现老是热气旁通(安说不应该),而且处理风的温度要高于设定值,并且低压低于2.5公斤。停机之后再开压力恢复正常,3.5公斤左右,温度也正常,但是过一天或几天又出现这种情况,挺奇怪的。下面是一些数据:热旁的设定温度为65华氏,感温包的位置在气分之后(我曾经调到过45,但是发现回气关结霜),高压19.6公斤并且明显感觉蒸发器得上半部分的温度明显高于下半部分(上半部分7,下半部分2,总回气管温度6.7)。