发布于:2007-09-04 20:57:04
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
近期遇到一个问题,设备为进口谷轮半封蝶式压缩机,这套制冷设备区都是从国外进口,因此东西配得很齐全,但是这给也带了很多麻烦,老外加了一个热气旁通,估计是用来是处理风达到一个恒定值,另外是冬天防冻之用。近期我发现老是热气旁通(安说不应该),而且处理风的温度要高于设定值,并且低压低于2.5公斤。停机之后再开压力恢复正常,3.5公斤左右,温度也正常,但是过一天或几天又出现这种情况,挺奇怪的。
下面是一些数据:热旁的设定温度为65华氏,感温包的位置在气分之后(我曾经调到过45,但是发现回气关结霜),高压19.6公斤并且明显感觉蒸发器得上半部分的温度明显高于下半部分(上半部分7,下半部分2,总回气管温度6.7)。
处理过程:这台设备以前出现无法自动停机的现象(靠低压停机),结果发现系统很脏,在清洗吸气电磁阀和管道过滤器后就好了。翅片和过滤网都没问题,我也冲了些氟(因为没有视液镜,而且电流和压力没什变化,所以不好断定)。
我怀疑是不是蒸发器的管路堵了,但是因为生产任务大,不好停,所以我想确认一下,避免一次搞不定。另外为什么热旁的温度这么高,我想怎么也要低于45华氏吧。谢谢!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句结果原因查出来了,其实系统倒是没怎么脏,主要是加卸载电磁阀出现的状况,虽然电磁阀正常吸合,但是内部却没有动作,所以造成卸载没有,制冷量富裕造成的结霜。回头把照片给大家看看。
回复 举报
回复 举报