土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 实验室 通风柜 排风 变频风机 求解??

实验室 通风柜 排风 变频风机 求解??

发布于:2013-04-11 17:17:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
实验室通风柜排风问题求解:
建筑物六层,每层都有实验室,每个实验室两个至四个通风柜,土建风井一个。
通风柜的排风怎么解决呢?
建筑物本身就是实验楼,基本上全是实验室,假如每个通风柜都设一台风机,设备层恐怕放不下,而且也显得太凌乱!
初设想的是竖向上集中设一台风机,采用变频控制,每台风机带6台或者12台通风柜。如下图一和图二,大家看下行不行,需要注意什么?
技术措施上说一台风机最多带4台通风柜,听别人说带6至8台最合适,实在没有经验,请大家赐教啊!!!

图一.jpg


图二.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fiellius
    fiellius 沙发
    参观过变频的,运行良好啊,大概六七个柜子一台风机。一个柜子一个风机,稍微大点儿的实验楼,比如专门的化学实验楼,往往里面通风柜多大几十台,管道井没法满足要求的,屋面设备也摆不下的。
    因地制宜,感觉。
    2016-09-23 15:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • guqintao
    guqintao 板凳
    主张一柜一风机,屋顶设引风机的做法。
    2016-09-23 09:49:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟管道设置

现在小弟施工遇到一难题,消防防排烟和加压送风管道的厚度问题,我按规范做,两米以内宽的风管最多1.2mm厚,可设计要求耐火极限不小于1小时,即1.6mm的钢板,普通的镀锌钢板估计不好做了,建筑物性质就是一般的商场办公楼,大家帮我出出主意该如何与设计沟通还是找甲方协商,不然工期与施工难度可就不好与其他专业衔接上了,谢谢大家了。

回帖成功

经验值 +10