防排烟管道设置

发布于:2013-04-11 16:50:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在小弟施工遇到一难题,消防防排烟和加压送风管道的厚度问题,我按规范做,两米以内宽的风管最多1.2mm厚,可设计要求耐火极限不小于1小时,即1.6mm的钢板,普通的镀锌钢板估计不好做了,建筑物性质就是一般的商场办公楼,大家帮我出出主意该如何与设计沟通还是找甲方协商,不然工期与施工难度可就不好与其他专业衔接上了,谢谢大家了。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • boykang510
    boykang510 沙发
    关注中,确实没有遇到过类似情况
    2013-06-22 17:11:22

    回复 举报
    赞同0
  • hw320324
    hw320324 板凳
    一匹骏马 发表于 2013-6-4 17:30 我就是消防部门专门从事图纸消防审核的,在审图纸的过程中,从来没有要求排烟管道的耐火极限要求,只要符合 …谢谢,不过施工单位势单力薄,问题说服不了设计院,业主不肯出面,我们只能做了,直管好做一点,以后的管件麻烦了。
    2013-06-05 07:54:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟