土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂区总水图谁出

厂区总水图谁出

发布于:2013-04-11 11:56:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我有一个化工厂,先委托合肥一设计院进行设计,合肥设计院把建筑分给北京一建筑设计院进行厂房设计,又把工艺设备分给浙江一化工设计院进行设计。现在我们在进行消防申报的时候,消防大队要求我们要提供两份消防设计专篇和两张消防给排水总图,这不是太太滑滑稽了吗?我们手上现有的是化工设计院消防专篇和消防给水总图,消防大队已把我们打回了,我们应当如何处理?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 君临天下
    君临天下 沙发
    消防大队要求我们要提供两份消防设计专篇指的是建筑物的。
    两张消防给排水总图指的是总图的。关于总图谁设计,看看你们委托的。
    2013-04-15 09:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • tx6du
    tx6du 板凳
    应该是谁负责总平面设计,由谁来做室外消防总平面,其他设计院只要在图纸说明中注明“室外消防总平面详见XX设计院总平面图”就行了。
    2013-04-15 08:37:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解读上海这条规范?

上海民用水灭火规程第6.5.3规定:十二层及十二层以下的住宅,当采用小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统时,可不设高位消防水箱。但应符合下列规定:6.5.3.3消防泵的流量应满足生活和消防同时供水流量;6.5.3.4泵房的出水压力平时不应大于0.45MPa,且应保证室内消火栓系统充满水;在灭火时应满足室内消防给水的压力;问题1: 消防泵与生活水泵合用,小高层压力在0.6MPa以上,如何保证平时不大于 0.45MPa?问题2: 在生活消防共用给水系统时, 如设专用消防泵,消防泵如何启动?如何保证平时不大于 0.45MPa?