上海民用水灭火规程第6.5.3规定:十二层及十二层以下的住宅,当采用小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统时,可不设高位消防水箱。但应符合下列规定:6.5.3.3消防泵的流量应满足生活和消防同时供水流量;6.5.3.4泵房的出水压力平时不应大于0.45MPa,且应保证室内消火栓系统充满水;在灭火时应满足室内消防给水的压力;
问题1: 消防泵与生活水泵合用,小高层压力在0.6MPa以上,如何保证平时不大于 0.45MPa?问题2: 在生活消防共用给水系统时, 如设专用消防泵,消防泵如何启动?如何保证平时不大于 0.45MPa?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • eric8woo
    eric8woo 沙发
    上海程序要求多
    2013-06-07 17:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • js_jyx123456789
    编规范的专家没做过设计?这样的规定设计人员没法干了。
    2013-04-14 22:42:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

手算和天正等给排水软件传统水力计算方法的错误!

本帖最后由 ca35157625 于 2013-4-11 10:16 编辑 不一定最远路径就是最不利点,三通,四通等当量局部损失很大的,很可能造成沿程损失还不如局部损失大,近期本人针对论坛里有人拿一些错误误导大家,本人列举一二,如下图所示:这个最远路径(最左下角)是大多数人认为的最不利点。可这未必正确,请看第5-12节点组成的管段,它是由DN50的三通+DN50到DN32的变径组成,而这个当量损失一共是3.1+0.45=3.55 ,而第5-4管段是50到32的变径损失是0.45,而4-3管段是32的弯头损失是0.9一共损失是0.45+0.9+沿程损失(很短,具体数值这里不详细算)最后小于3.55!!!所以这里反而10号喷头才是最不利的点!