土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力筋切断外露长度过小怎么处理

预应力筋切断外露长度过小怎么处理

发布于:2013-04-11 11:35:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]


按照设计规范第5.3.15条要求:
预应力筋张拉后,宜采用砂轮锯或其它机械方法切断超长部分的无粘结预应力筋,严禁采用电弧切断。无粘结预应力筋切断后露出锚具夹片外的长度不得小于30mm。

请教大家这个问题有一些什么相关的影响、如何处理。

这是一工程有一处预应力筋切断后出现了下图的情况,而且切除时还对夹片有一点损伤。
刚劲.jpg

刚劲.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xxming1025
    xxming1025 沙发
    设计规范为什么要设计30cm?
    从我实际在现场施工来看,我并不认为那是重点
    2013-04-18 20:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • chai2012
    chai2012 板凳
    可不可以再焊接一段出来呢。就不知道强度够不够。
    2013-04-17 11:42:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多