土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机绝缘电阻测量新方法

电动机绝缘电阻测量新方法

发布于:2013-04-10 14:21:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
很多场合下不接地系统中电动机启动前要进行绝缘电阻测量,传统的测试方法是使用摇表测量电动机的对地绝缘电阻,这种方式目前仍然被广泛采用,但是这种方法效率低下也不能实时的监测系统的绝缘电阻,费时费力。在电子科技高度发达的今天新的绝缘电阻监测方法已层出不穷,深圳盈诺源科技有限公司一直致力于电流监测领域产品研究,当前该公司已推出了第二代的不接地系统绝缘监测仪,专门用于IT(中性点不接地系统)中系统对地绝缘电阻的测量,简单介绍一下该公司的新型绝缘监视仪参数:型号:YNY-I
一、概述:
本产品用于交直流不接地系统中对地绝缘电阻的监测。当电网接地绝缘电阻低于设定值时继电器报警输出,并可选配显示仪表指示当前系统绝缘电阻值。本产品具有可靠性高,互换性好和测量精度高安装使用方便等优点,广泛用于船舶,矿山等领域。能在线监测系统实时绝缘电阻,也能监测系统静态绝缘电阻(系统断电状况下)。
二、主要参数和技术指标:
1、误差:
测量范围 设定范围 允许误差 最大电网电压
0-10MΩ 0.1MΩ -2.0 MΩ ±5% AC690V
0-1 MΩ 0.1MΩ -1 MΩ ±5% AC690V
0-10MΩ 0.1MΩ -2.0 MΩ ±10% DC690V
0-1MΩ 0.1MΩ -1 MΩ ±10% DC400V
2、响应时间:
交流电网:小于4s 直流电网:小于6s
3、直流电网分布电容:小于3uF
4、继电器输出:
一组转换触点,触点容量AC 250V/5A、DC 30V/5A
5、继电器输出方式:
NO(常开触点方式),仪表通电状态,当测量值小于报警设定值时,继电器动作,常开触点由断开状态切换到闭合状态。
6、辅助电源:DC 24V±10%;AC 220V/380V±10%, 50/60Hz(其他电压在
订货时说明)。
7、功耗:≤5VA
8、工作环境条件:
温度:-10℃~+55℃
湿度:5%~95%RH,必须无结露。
9、保存环境条件:
温度:-20℃~+70℃
湿度:5%~95%RH,必须无结露。
10、产品尺寸:120*104*115 显示仪表面板尺寸72*72
11、仪器可在线监测带电系统绝缘电阻,也可监测不带电系统绝缘电阻
12、仪器可特殊订货。
13、产品通用性强,在低于规定电网电压下产品均能通用。
该型产品最大的特点是产品比第一代绝缘监视器使用操作更为简便,仅设置用户需要的绝缘电阻报警值和继电器触点动作延时时间即可,不需要做其他任何系统匹配设置。同时该产品通用性很强,适合于0-690V得所有交直流系统中,此点较第一代绝缘监视仪上有很大提升。该产品不仅能实时监视系统带电工作时的绝缘电阻也能监视系统不带电时的系统对地绝缘电阻值,这是该款绝缘监测仪优于当前市场上绝大多数绝缘监测仪的最大亮点。
YNY-I型绝缘监测仪的使用有效的解放了生产维护人员,极大的提升了生产效率和生产安全程度,取得了良好的社会效益,是广大不接地系统中不可或缺的电器元件。产品技术咨询:13560788096 QQ:356971507

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yingnuoyuan
    yingnuoyuan 沙发
    本帖最后由 yingnuoyuan 于 2014-10-23 10:01 编辑

    盈诺源科技继YNY-I型II型绝缘监测仪之后又推出了YNY-III型和YNY-IV型绝缘监测仪,其中YNY-IV型绝缘监测仪能与IEX电压耦合器配合使用后能在线监测0-6KV的电动机的实时绝缘电阻值,并发出报警信号和模拟量输出。


    YNY-IV型技术参数:
    控制电源
    输入电压: AC 85~264V(40…400Hz)或DC 9~36V(二者选其一)
    正常消耗: 大约4VA
    测试网络
    网络电压: AC 0~1000V
    频率范围: 40…60 Hz
    设定报警值: 报警1: 10~1000k 报警2: 10~1000k
    内部交流电阻值: 〉500 KΩ
    内部直流电阻值: 〉500 KΩ
    内部测试电压: 24V
    最大测试电流(R=0): 〈 0.1mA
    测量精度: 5%
    输出
    触点: 2组独立常开触点对应2组报警信号
    最大切换容量: AC 230V,5A或 DC 30V3A
    最大通电容量: AC 230V,2A或 DC 30V2A
    模拟量输出: 4~20mA 对应0~1000kΩ(可根据客户需求定制)
    运行数据
    运行模式: 连续运行
    运行温度范围: -20...+60 ℃
    污染等级: II级
    EMC
    脉冲群抗扰度: 2KV IEC/EN 61000-4-4
    控制电源线之间的浪涌电压 1KV IEC/EN 61000-4-5
    控制电源线与地之间的浪涌电压 2KV IEC/EN 61000-4-5
    传导骚扰抗扰度 10 Vr.m.s IEC/EN61000-4-6
    工频磁场抗扰度 10A/m IEC/EN61000-4-8
    辐射发射 限制值B级 EN 55 011
    保护程度
    外罩: IP40 IEC/EN 60 529
    端子: IP20 IEC/EN 60 529
    技术数据
    连线: L:1000V高压导线,2.5 mm2
    PE:4 mm2导线
    其他端子:1.5 mm2以上导线
    安装: DIN 导轨 或 使用15mm长M4螺丝安装(推荐)
    重量: 约1300g
    2014-10-23 10:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • yingnuoyuan
    yingnuoyuan 板凳
    自己顶自己贴,现在我司已经推出了高压绝缘监测仪了,YNY-H型,可满足3KV,6KV,10KV电动机水泵的在线绝缘监测了。这下没人说白看贴了吧,产品信息见公司网站,深圳盈诺源科技有限公司
    2014-03-25 08:39:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新型简单的国产不接地系统绝缘监测仪使用

深圳市盈诺源科技有限公司推出新型不接地系统绝缘监视仪。型号:YNY-I一、概述:本产品用于交直流不接地系统中对地绝缘电阻的监测。当电网接地绝缘电阻低于设定值时继电器报警输出,并可选配显示仪表指示当前系统绝缘电阻值。本产品具有可靠性高,互换性好和测量精度高安装使用方便等优点,广泛用于船舶,矿山等领域。能在线监测系统实时绝缘电阻,也能监测系统静态绝缘电阻(系统断电状况下)。二、主要参数和技术指标:

回帖成功

经验值 +10