土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调耗电量估算

中央空调耗电量估算

发布于:2013-04-10 12:05:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有谁知道中央空调的耗电量怎么估算?
不同类型的建筑单位面积耗电量不一样吧,我记得曾经看到你过医院是60W/m,办公是50W/h。但是我找不到是在哪里看到过了。
有谁有这方面的资料可以查,谢谢了。
我做了个酒店的防排烟,没有做空调调,但是电专业的问我要中央空调的用点量,让我估算一个量,和机房分几个回路,这个我就不会了,请教哪位师兄师姐帮帮忙,这个要怎么提。。。。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dxxuxiang666
    dxxuxiang666 沙发
    你看空调主机用的什么机器 多少台 末端多少台 然后根据空调选型手册上(上面有额定功率)然后根据公式可以大概估算一下
    功率综合×天数×每天运行时间×同时使用系数 就行了
    一般 中原地区 夏季天数120 冬季100 每天运行时间夏季10小时 冬季8小时
    同时使用系数为0.6~~~~0.8
    功率包括(主机压缩机的功率+水泵+电辅+末端)
    2013-05-30 10:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • 刘川川
    刘川川 板凳
    hmq810315 发表于 2013-5-23 11:32 冷量,按120w/平米,一般空调能效比4左右来算。120/4=30w中央空调能耗为30瓦/平米(能效比,我按4算;若用 …这个方法不错,但是个人觉得冷量按120W/平米算,少了点。因为酒店有客房和宴会厅多功能厅之类的,还有主机和冷却塔的量,平均180-200算保险点,
    2013-05-29 12:07:29

    回复 举报