本人包揽设计和施工的楼板裂缝了,求诊断我施工的一处办公楼,为砖混结构,楼板厚度130,上铺地转,房间开间为4.1*7.6,为连续型现浇楼板(所以我算的是四边固支),楼板砼强度c25,配置的底板筋为8@140,负筋为10@130,长度每侧1150。去年冬天施工的,当时浇完混凝土后7天就出现裂缝,裂缝在板中,有0.5~1mm宽,好像是从楼板上部开始的,后来沿7600方向上下通缝,不知是不是配筋有问题。 因为我是搞施工的,又是自己设计的,怕出问题,还请各位大师帮忙诊断一下,我是用pkpm和探索者软件算的),另外怎么补救!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
验筋,现在都是监理工程师主导,结构设计师碰到复杂的如转换层,可以去看看,学习学习;
主体验收,可以查查资料啊,隐蔽工程资料,材料试验资料,外观质量验收等,这个时候也不可能提主体的大问题了,二次构件小问题普遍较多;
回复 举报