土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 本人包揽设计和施工的楼板裂缝了,求诊断

本人包揽设计和施工的楼板裂缝了,求诊断

发布于:2013-04-09 14:02:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

我施工的一处办公楼,为砖混结构,楼板厚度130,上铺地转,房间开间为4.1*7.6,为连续型现浇楼板(所以我算的是四边固支),楼板砼强度c25,配置的底板筋为 8@140,负筋为10@130,长度每侧1150。去年冬天施工的,当时浇完混凝土后7天就出现裂缝,裂缝在板中,有0.5~1mm宽,好像是从楼板上部开始的,后来沿7600方向上下通缝,不知是不是配筋有问题。

因为我是搞施工的,又是自己设计的,怕出问题,还请各位大师帮忙诊断一下,我是用pkpm和探索者软件算的),另外怎么补救!!!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 路子lu
    路子lu 沙发
    hajojo 发表于 2013-4-9 16:53 4.1X7.6的一块板吗,这么大的板130厚 我觉得小了 而且看你配筋也不够出现裂缝只有加固了配筋跟板厚都没问题~~~我肯定的是,如果是挠度不够,当初应该要写明起拱
    2013-05-05 22:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • sncmzh
    sncmzh 板凳
    应在房间中部加十字板梁
    2013-05-05 20:59:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多