土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一般的建筑工地配电总配电箱 分配电箱的漏保大小

一般的建筑工地配电总配电箱 分配电箱的漏保大小

发布于:2013-04-07 22:06:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我只要知道一般工地上 总配电箱的漏保一般用多大的 然后分配电箱漏保的大小。 谢谢!

全部回复(152 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    muyuyao 发表于 2013-12-14 17:31 前几天,我又重新下载,竟然全部顺利解压了!!!那我们就来看看李总的原文:请注意李总的观点中使用了如下字眼:同样值得商榷、故此条规定是否存在问题?可见:李总在并没有做具体调查研究的情况下并没有轻易下定论,只不过按照惯常规定提出了问题,所以某些人据此断然否定临电规范的做法是不严肃、不认真的!!!
    2013-12-14 17:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-14 17:35 编辑 muyuyao 发表于 2013-4-10 12:52 我看了您所提供的链接!!!虽然都无法下载!!!前几天,我又重新下载,竟然全部顺利解压了!!!那我们就来看看李总的原文:问题23 10-1-1 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1 采用三级配电系统; 2 采用TN-S接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统。 电工术语不规范现象到处存在: “TN-S接零保护系统”(应为TN-S制或TN-S接地型式)、“N-工作零线、零线”(应为N-中性线)和“PE-保护零线”(应为PE-保护接地线)《临时用电》第1.0.3条“必须符合”的: 第1款“采用三级配电系统” 难道小型施工现场“采用二级配电系统”不可以吗? 第2款“采用TN-S接零保护系统”, 难道有些施工现场适宜“采用TT接地系统”且配合采用RCD不可以吗? 第3款“采用二级漏电保护系统” 难道有些大型施工现场 “采用三级RCD保护”不可以吗?问题24 10-1-1 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8.2.11 总开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s。但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008的3.3.12规定与《临时用电》8.2.10规定基本一致,且在其3.3.12结尾处专门注明:*施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.10条与本条等效。RCD的选择性配合应该是:上、下级RCD的I△n应拉开不小于3倍级差、动作时间应不小于0.2s时差,例如三级RCD保护的配置就可如下选择: 第一级RCD的I△n=300mA(或500mA),动作时间0.5s; 第二级(中级)RCD的I△n=100mA,动作时间0.3s; 第三级(末级)RCD的I△n=30mA,动作时间不应大于0.1s。《临时用电》第8.2.11条对总开关箱中漏电保护器“其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s”的规定同样值得商榷: 1、选择二级RCD保护配置时,第一级RCD保护可能是“I△n=300mA,动作时间0.3s”使其乘积达到“90mA·s”; 2、选择三级RCD保护配置时,第一级RCD保护可能是“I△n=300mA(或500mA),动作时间0.5s”使其乘积更达到“150(或250)mA·s”。 故此条规定是否存在问题?
    2013-12-14 17:31:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问高压电机的启动步骤是怎么样的?(直接启动方式)

如题,电机直接启动方式下,低压电机启动时先将进线断路器合闸,然后按下启动按钮,控制回路闭合,接触器线圈得电,接触器就闭合;但是高压电机没有接触器,请问如何启动,是不是按下操作柱上的启动按钮,真空断路器合闸了电机就启动了?如果我不按操作柱上的控制按钮,而是直接按真空断路器上的合闸按钮是不是电机也能启动?

回帖成功

经验值 +10