土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问高压电机的启动步骤是怎么样的?(直接启动方式)
如题,电机直接启动方式下,低压电机启动时先将进线断路器合闸,然后按下启动按钮,控制回路闭合,接触器线圈得电,接触器就闭合;但是高压电机没有接触器,请问如何启动,是不是按下操作柱上的启动按钮,真空断路器合闸了电机就启动了?如果我不按操作柱上的控制按钮,而是直接按真空断路器上的合闸按钮是不是电机也能启动?

全部回答(14 )

  • 黑铁匠
    anhuidiangong 发表于 2013-4-8 08:28 先看看你是什么样负载,有没有油站。先满足工艺,再考虑电气。直起电机时,按工艺要求,尽量是直起的先起动 …那么还是有高压交流接触器的了?那请问什么时候用交流接触器控制,什么情况下用断路器控制?
    2013-04-15 06:16:15 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    个人碰到过非常多的高压电机,只有极少数的是串水阻启动,99%以上都是直接全压启动。

    电机启动的一般要求由现场操作柱开电机,不允许在配电室合断路器!

    开关柜上的启动按钮只能在试验位置试断路器的分合,断路器在工作位置时只能由现场操作柱启动。

    电机柜上的断路器,绝对不允许手动(按断路器上的绿色合闸按钮)合闸!
    2013-04-14 17:17:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10