供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
关于消防水泵配电箱断路器的选用消防水泵配电箱断路器的选用要求所有消防设备在过载时,仅作用于报警。短路时,跳闸保护我看了厂家的开关样本,只有智能塑壳的满足要求.太不经济了.像一些小的2~3KW一台泵今天看了一下 常用水泵控制电路图 10D303-3第6页 8.1条 对不设过载保护的消防泵 其断路器可不带长延时脱扣器,只设瞬动短路保护,其整定电流选为电动机启动电流的2~2.5倍.是不是消防水泵配电箱中我可以选用小型断路器 配NHBV 其整定电流选为电动机启动电流的2~2.5倍就可以了?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zhu000306
沙发
设计说明没有要补,有些线路敷设有问题 有的直接穿楼梯了,导线根数有些标错了,总开关换63A最好,不过总开换了是不是跟电表的前后级保护不搭,进线导线没标 应该是三相16平方的吧?弱电的方面不大懂,不发表评论 感觉也有问题:lol
2013-04-07 12:26:07
赞同0
-
shaobo8ya
板凳
末端不细致
2013-04-09 21:30:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报