土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家看下这套别墅电气图纸设计的合理不

请大家看下这套别墅电气图纸设计的合理不

发布于:2013-04-07 12:26:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是请一家设计公司做的,感觉他们也不大专业请大家看下,哪些不当的地方请指出 我们马上要施工了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhu000306
    zhu000306 沙发
    设计说明没有要补,有些线路敷设有问题 有的直接穿楼梯了,导线根数有些标错了,总开关换63A最好,不过总开换了是不是跟电表的前后级保护不搭,进线导线没标 应该是三相16平方的吧?弱电的方面不大懂,不发表评论 感觉也有问题:lol
    2013-04-07 12:26:07

    回复 举报
    赞同0
  • shaobo8ya
    shaobo8ya 板凳
    末端不细致
    2013-04-09 21:30:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防水泵配电箱断路器的选用

消防水泵配电箱断路器的选用要求所有消防设备在过载时,仅作用于报警。短路时,跳闸保护我看了厂家的开关样本,只有智能塑壳的满足要求.太不经济了.像一些小的2~3KW一台泵今天看了一下 常用水泵控制电路图 10D303-3第6页 8.1条 对不设过载保护的消防泵 其断路器可不带长延时脱扣器,只设瞬动短路保护,其整定电流选为电动机启动电流的2~2.5倍.是不是消防水泵配电箱中我可以选用小型断路器 配NHBV 其整定电流选为电动机启动电流的2~2.5倍就可以了?

回帖成功

经验值 +10