我单位建筑上设计了这样一栋楼,共四层,下面两层是商铺,上面说是住宅不是住宅,说是办公室不是办公室,没有管井,若按住宅设计给水管一户一个支管上去(方便计量),走户内,违反强条吗?住宅设计规范上只是说的给水总立管不能走户内,应该怎么办?急!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • raoysh
    raoysh 沙发
    公寓嘛,可以不执行住宅规范,既然分户计量,各支管可以走户内管井的。最好还是公共部位设管井,每层吊顶在分走支管,跟建筑协商下
    2013-04-10 11:10:10

    回复 举报
    赞同0
  • dsoft
    dsoft 板凳
    住宅设计规范上只是说的给水总立管不能走户内,应该怎么办?急!!!

    这条是指与本户无关的给水立管,我们以前都理解错了,如果供本户用的,给水主立管可以放在本户卫生间内,并做水表在卫生间(IC卡或远程抄表),小房子入户抄表也无所谓了,但设计上必须用远程水表。