土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 论坛里的高人们,来探讨一下梁箍筋开口朝向问题,三种情况哪个是正确的????

论坛里的高人们,来探讨一下梁箍筋开口朝向问题,三种情况哪个是正确的????

发布于:2013-04-06 21:45:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今天我和几个师兄探讨一个问题,就是梁的箍筋开口问题,,我的观点是框架梁时,箍筋开口应该是在梁顶部,相邻交叉错开设置,理由是,框架梁上部受压下部受拉,从受力的角度来考虑的。基础梁和悬挑梁应该是一样设置,梁的上部受拉,下部受压,所以箍筋的开口应该是在梁的下部,而且是交叉错开设置。
不过刚才看到网上讲的有另外两种观点
第一种:当时基础梁时得分析基础类型看是桩基还是天然基,若是桩基,同框架梁,开口向上,若是天然基,同框架梁相反,开口向下。

第二种:事实上封闭箍筋的弯钩位置与构件受弯没有关系,单筋受弯构件正截面强度——受拉区由梁的纵向钢筋负责,受压区由混凝土负责,没有箍筋的事儿;箍筋在单筋受弯构件斜截面抗剪强度计算时,当混凝土提供的抗剪强度不够时,才设置!封闭箍筋构造上只要套住纵向钢筋即可。
那种将封闭箍筋弯钩设置在受压区的说法本身,混淆了梁纵向钢筋与箍筋的分工,搅浑了两种钢筋的作用,搞乱了业界非结构人员的行业思绪,贻害了一大批非结构人员。

请问一下这以上三种观点哪个是正确的,欢迎各位施工高手和结构高手共同探讨一下这个让人纠结的问题

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jilj00
    jilj00 沙发
    谢谢楼主的无私分享,赞一个!
    2016-12-12 13:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • fpl23456
    fpl23456 板凳

    谢谢楼主的无私分享,赞一个!
    2016-07-17 00:46:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1534 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架梁??这是嘛??

KL-6 跨高比 1.3/0.4=3.25<5 一端搭在剪力墙上,一端搭在框架梁上,这根梁是框架梁吗?如果按框架梁,锚固长度就不够了。支座只有300, 直锚0.4lae=0.4*22*37=325.6>300! 而且以上楼层支座变成250(即KL-H 梁宽250),砼强度降低,锚固长度更长,但是钢筋直径没变小,还有变大的!问题:1.KL-6 算是框架梁吗? 2.如果是框架梁,那么锚固如何处理?如果不是框架梁,那是设计出错?

回帖成功

经验值 +10