土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控系统故障的解决手册

监控系统故障的解决手册

发布于:2007-09-04 12:37:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1. 电源的不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够 ( 或某一路供电线路的线径不够,降压过大等 ) 、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况进有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。

2. 由于某些设备 ( 如带三可变镜头的摄像机及云台 ) 的连结有很多条,若处理不好,特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。这样就会把出现问题的范围缩小了。特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。

3. 设备或部件本身的质量问题。从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。当确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。除此之外,最常见的由于对设备调整不当产生的问题。比如摄像机后截距的调整是个要求非常细致和精确的工作,如不认真调整,就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种操作时发生散焦等问题。另外,摄像机上一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。

4. 设备 ( 或部件 ) 与设备 ( 或部件 ) 之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面:

⑴ 阻抗不匹配。

⑵ 通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关 系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。

⑶ 驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主机连成系统,如果再将报警探头并联接至画面分割器的报警输入端,就会出现探头的报警信号既要驱动报警主机,又要驱动画面分割器的情况。在这种情况下,往往会出现驱动能力不足的问题。表现出的现象是,画面分割器虽然能报警,但出于输入的报警信号弱而工作工稳定,从而导致对应发生报警信号的那一路摄像机的图像画面在监视器上虽然瞬间转换为全屏幕画面却又丢掉 ( 保持不住 ) ,而使监视器上的图像仍为没报警之前的多画面。

解决类似上述问题的方法:

一是通过专用的报警接口箱将报警探头的信号与画面分割器或视频切换主机相对应连接

二是在没有报警接口箱的情况时,可自行设计加工信号扩展设备或驱动设备。

上述谈及的问题,也会出现在视频信号的输出和分配上。

监控系统常见问题解答 - 分割器

1.电源工作不正常,引起分割器锁机。更换电源。

2.接入 BNC 头视频线接触不良,造成画面跳动。

3.由于误设程序,造成分割器工作混乱,重新设置。

4.使用录像时接错回放口,无法回放。

5.使用单工分割器是只能录而无法回放的。双工,半双工才行。

监控系统常见问题解答 - 矩阵

1.编程是否正确,有无遗漏之处。

A. 使用分控键盘时,对监视器的分配和授权的编程是否正确。

B. 设置报警监控和录像时,有否正确连接报警设备。编程是否合理(相关设备的数据冲突)。

C. 连接外部受控设备。如快球、解码器、报警设备,要注意说明书所提供的数据端口。正确连接和编程。

2.矩阵的故障

a. 开机无显示,请查看保险丝。

B. 32 路以上矩阵箱开机无显示,查看插板自查发光二极管工作是否正常。不正常时,重插该板。

C. 某路无输出时,可调换一路正常的画面,以便查看是矩阵问题还是其它问题。

D. 控制失效,请查看是否接对控制端口,受控器有否编码;更换另一端口试一试。

监控系统常见问题解答 - 摄像机

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • n8cc
    n8cc 沙发
    学习,顶一下
    2007-10-31 15:53:31

    回复 举报
    赞同0
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    顶一下!
    2007-10-20 12:07:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷计算主机云台控制一览表

1、RV800 科立解码器通讯协议2、TOTA120 TOTA解码器通讯协议3、S1601 三乐协议4、CLT-168 保千里的协议5、TD-500 保千里高速球通讯协议6、V1200 银信V1200解码器、银信矩阵通讯协议7、ZION 锡安数码 CBR24008、ANT 中晖协议9、CBC 日本CBC高速球通讯协议10、CS850A 松下CS850A高速球通讯协议11、CONCORD 2000b、维多B01及美国concord智能快球通讯协议

回帖成功

经验值 +10