土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 连续刚构桥墩顶0#块箱梁布置的竖向与横向预应力筋该如何检算?
如题,连续刚构桥采用悬臂挂篮施工法,在中跨合龙前一施工阶段,0#块箱梁底部承受施工阶段最大的压应力与剪应力。0#块布置了纵向预应力主筋以及预应力弯起钢筋,同时在箱梁顶部与底部布置了横向预应力筋,在箱梁腹板处布置了竖向预应力筋(构造钢筋除外)。请问大神们,0#块布置的竖向与横向预应力筋该如何检算?

全部回答(2 )

  • 埃文
    li_yang_chu 发表于 2013-4-5 10:36 0号块的竖向预应力筋主要考虑在施工阶段最大不平衡荷载时所产生的力偶,有两种施工状况要考虑。 ① …不好意思,不知道我有没有理解正确。我觉得您说的不平衡荷载所产生的力偶,应该是对于连续刚构桥桥墩的检算,控制桥墩的河心侧与河岸侧在不平衡荷载作用下不出现拉应力或者拉应力小于容许值。我想请问您,腹板内竖向预应力筋是作为抗剪钢筋与弯起主筋共同作用的吗?该如何检算呢?横向预应力钢筋的作用是什么呢?该如何检算呢?
    2013-04-05 18:29:05 来自 PC 评论 举报
  • 旭日东升
    本帖最后由 li_yang_chu 于 2013-4-5 10:39 编辑

    0号块的竖向预应力筋主要考虑在施工阶段最大不平衡荷载时所产生的力偶,有两种施工状况要考虑。
    ①即:在考虑最大悬臂时的偏载(即将合拢但没有合拢)。这个配筋与 施工挂篮的重量以及和合拢梁端的 刚性连接都有关,应当综合考虑。我们一般是考虑一端挂篮(因为合拢口空间只能容纳一端挂篮)重量和最大悬臂,加上施工荷载再乘以震动系数1.3左右(一旦挂篮与另一端连接,最大悬臂就不存在了。这个是在梁两端还未刚性连接之前的最大不平衡荷载)。当然,当挂篮将梁两端连接后,就可以操作刚性连接和后续施工了。
    ②还要验算当挂篮浇筑合拢前最后一块时的不平衡荷载。因为一般挂篮施工都是两端平衡浇筑混凝土,但有的施工单位由于设备的局限和怕麻烦,往往当一头梁浇筑一半后再考虑浇筑另一头,这个时候,不平衡荷载就有半块梁混凝土重量,这个重量虽然力臂不是最大,也是产生最大不平衡的因素,因此要考虑与合拢的不平衡重量比较,选取最不利为竖向配筋设计。
    2013-04-05 10:36:05 来自 PC 评论 举报