土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 算冷负荷时墙体和屋面类型怎么确定?

算冷负荷时墙体和屋面类型怎么确定?

发布于:2013-04-03 16:35:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好哈~我是学暖通的学生,在做毕业设计~建筑说明里只给了内外墙200MM加气混凝土 保温25STP板 传热系数已经给了是0.34 地点选的是石家庄。。应该怎么确定墙体类型呢?

我做的是办公楼~还有想问一下办公楼的办事大厅,展览厅人数,设备和照明大概是多少呢?

谢谢大家啦~有没有暖通群可以加呢。。。。还有像问一下在德国我们专业怎么样啊,想毕业过去读硕士~~~~~~·问题好像有点小儿科哈还有点多。。。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 金山藏雪
    金山藏雪 沙发
    yeluoxue 发表于 2013-4-6 15:29 墙体类型在《暖通空调》书的附录上有,《集中供热》上也有,我们做设计一般是查《暖通空调设计手册》俗称“ …墙体类型在《暖通空调设计手册》上有吗?我一直没找到啊,大哥方便的话告诉小弟在第几页好不啦?
    2015-02-12 15:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • yeluoxue
    yeluoxue 板凳
    墙体类型在《暖通空调》书的附录上有,《集中供热》上也有,我们做设计一般是查《暖通空调设计手册》俗称“大红本”,你可以去学校图书馆借阅。
    设备和灯具照度规范上都有参考值,建议你先按公式自己算,然后拿参考值比对,对以后工作有好处。
    能去德国当然好,本人是比较欣赏德国的流体机械的,像热泵,换热器,锅炉之类的设备德国货是杠杠的